Наши проекты:
Журнал · Discuz!ML · Wiki · DRKB · Помощь проекту |
||
ПРАВИЛА | FAQ | Помощь | Поиск | Участники | Календарь | Избранное | RSS |
[18.226.251.22] |
|
Сообщ.
#1
,
|
|
|
Разряд конденсатора с 200В при емкости 820мкФ резистором 750кОм идет не 30 минут, а около часа 20. Что не учитывается при разряде?
|
Сообщ.
#2
,
|
|
|
Разряд конденсатора происходит по экспоненте V=Vo*Exp(-t/RC). Соотв-но за время t=3RC напряжение на конденсаторе уменьшается не на 100%, а на ~95%
|
Сообщ.
#3
,
|
|
|
Цитата leo @ Там 95% и не пахнет. 50-60 где-то. |
Сообщ.
#4
,
|
|
|
Цитата leo @ Емкость по ГОСТ Р МЭК 60990-2010 может быть больше на 100% - вот ответ. Нельзя использовать 3RC без практического замера емкости - нужно именно 5RC. Мало того, емкость только что купленных конденсаторов вырастает при включении в цепь спустя сутки - и измерение сутки назад уже не будет отражать реальную емкость. |
Сообщ.
#5
,
|
|
|
Могу ошибаться, но для электролитов указанная на них ёмкость это динамическая ёмкость при напряжениях на нём где-то от половины номинала до номинала (С = ΔQ/ΔU). Точнее её нижняя граница. Реальная ёмкость непостоянна и может оказаться намного больше (как написано постом выше, аж в два раза).
|