Наши проекты:
Журнал · Discuz!ML · Wiki · DRKB · Помощь проекту |
||
ПРАВИЛА | FAQ | Помощь | Поиск | Участники | Календарь | Избранное | RSS |
[18.207.133.13] |
|
Сообщ.
#1
,
|
|
|
После зарядки АКБ от ИБП напряжением 13.5В и попытки ее взять в руки - она пернула из-под крышки серым гелем. Как ни странно, ожог кислотой не получил. Напряжение на АКБ на момент пердежа была 12.89В. Можно ли использовать данную АКБ дальше - или есть опасность взрыва?
|
Сообщ.
#2
,
|
|
|
Как заряжал?
При полном заряде обычно напряжение > 13.8В. Возможно, какая то часть не заряжается, а другие пошли в перезаряд, и лопнула. В любом случае - менять. |
Сообщ.
#3
,
|
|
|
Однозначно стоит поменять. Если даже это не кислота, то явно уже нарушена целостность. Они не так дорого стоят, чтобы продолжать использовать плохую батарею. Да и ИБП при выходе батареи из строя может тоже накрыться.
Цитата SergeyIT @ Как заряжал? Он же написал, что она заражалась от ИБП (источника бесперебойного питания), т.е. штатно. |
Сообщ.
#4
,
|
|
|
Цитата macomics @ Он же написал, что она заражалась от ИБП (источника бесперебойного питания), т.е. штатно. Фраза "После зарядки АКБ от ИБП напряжением 13.5В" читается как зарядка "АКБ от ИБП" от блока питания 13.5 В. Вот я, к примеру, не знаю какое напряжение внутри ИБП при зарядке - там же оно переменное в зависимости от зарядного тока. Я батареи такие заряжаю от лабораторного блока питания с одновременным ограничением по току и напряжению и 13.5 В бывает небольшой отрезок времени (если вообще бывает) |
Сообщ.
#5
,
|
|
|
Цитата SergeyIT @ Фраза "После зарядки АКБ от ИБП напряжением 13.5В" читается как зарядка "АКБ от ИБП" от блока питания 13.5 В. Вот я, к примеру, не знаю какое напряжение внутри ИБП при зарядке - там же оно переменное в зависимости от зарядного тока. Давайте не усложнять. Тут нету скорее всего ничего лабораторного, а батарея находилась на зарядке внутри ИБП. Тогда процесс зарядки не должен был привести к каким либо эксцессам. Из чего делаем первый вывод о выходе из строя именно самой батареи. Если такое же повторится со второй батареей, тогда и надо будет проверять механизм зарядки у ИБП. А пока достаточно просто её поменять. К тому же неизвестен период использования батареи и частота её использования. |