Наши проекты:
Журнал · Discuz!ML · Wiki · DRKB · Помощь проекту |
||
ПРАВИЛА | FAQ | Помощь | Поиск | Участники | Календарь | Избранное | RSS |
[3.142.212.225] |
|
Страницы: (3) [1] 2 3 все ( Перейти к последнему сообщению ) |
Сообщ.
#1
,
|
|
|
Всем привет!
Есть проблема. В одном из офисов барахлит одно сетевое соединение. Тестером все пары звонятся. Но, когда подключаю компьютер, наблюдается странная картина - винда раз в 1-2 секунды пишет "Сетевой кабель отключен", потом "Сетевой кабель подключен". И так без остановки. Временно решил проблему подключением USB-WiFi адаптера. Но с розеткой нужно разобраться. Какие мысли? |
Сообщ.
#2
,
|
|
|
А есть ли какие электрические характеристики, которые можно/нужно замерять, и какие они? Недавно был случай отказа работать устройства, правда там PoE, т.к. кабельщики на 80 метров закинули целую бухту под потолком. Видать сопротивление перешкалило.
|
Сообщ.
#3
,
|
|
|
Цитата JoeUser @ есть ли какие электрические характеристики, которые можно/нужно замерять, и какие они? Нет. Нужен кабельный тестер, который проводит проверку на рабочей частоте. Цитата JoeUser @ PoE, т.к. кабельщики на 80 метров закинули целую бухту под потолком. Видать сопротивление перешкалило. PoE - это 10/100 Мбит, максимум 100 метров. Так что скорее по длине, а не по сопротивлению проблема была. Цитата JoeUser @ наблюдается странная картина - винда раз в 1-2 секунды пишет "Сетевой кабель отключен", потом "Сетевой кабель подключен". И так без остановки. Называется flapping. Наиболее частая причина - не удаётся согласовать скорость обмена. Временно можно установить вручную скорость и дуплекс в максимум, на котором ещё будет нормальный сетевой обмен. Но всё равно надо исправлять. Марсианин рассказал как именно. Дополнительно - проверь, не появилось ли где рядом с кабелем чего-то, что может давать серьёзные наводки (силовые и ВЧ линии или оборудование). |
Сообщ.
#4
,
|
|
|
Гуд. Спасибы - как раз еду разбираться. Кабельного тестера, увы, под рукой нет - только приборчик на тест нормального обжима жил.
|
Сообщ.
#5
,
|
|
|
Цитата JoeUser @ только приборчик на тест нормального обжима жил. Это ниачём. |
Сообщ.
#6
,
|
|
|
Цитата Akina @ Это ниачём. Не, ну явные косяки всеж позволяет чекать - сення нашел розетку с хреновым коннектом, 3-4 жилы не звонились. А так - проблему решил, беда была в некачественных пачкордах и вредительнице-уборщице! |
Сообщ.
#7
,
|
|
|
offtop Цитата JoeUser @ явные косяки всеж позволяет чекать - сення нашел розетку с хреновым коннектом, 3-4 жилы не звонились. Но ранее работало? наверное, да... значит, либо физическое повреждение (возможно, ненамеренное - в любом случае выписать клизьму уборщице), либо проблема контактов (плохой пробой - минус в карму монтажникам, или дерьмовые патчи/розетки - тогда минус тому, кто купил такое дерьмо). |
Сообщ.
#8
,
|
|
|
Akina, пачкорды реально были левые. В местах коннекторов изоляция пачкорда просто развалилась, а изоляция жил пошла "волосами". Более того, часть пластмассовых защелок отсутствовала. А это камень в огород уборщицы. 307 раз просил директора купить монтажный шкафчик - но што рыба об лед. В результате повесил активное оборудование на стену, под потолок. Написал объявление "пачкорды не мыть и не протирать", и заменил все пачкорды на свои, самообжатые. Все заработало. Кроме найденной розетки - монтаж розеток я еще не освоил. Хотя, чувствую, пора бы уже "повзрослеть".
|
Сообщ.
#9
,
|
|
|
Цитата JoeUser @ монтаж розеток я еще не освоил Проще, чем разъёмы жать. Только нужен нож для разделки контактов, и стриппер, если у тебя его ещё нет (хотя зачищать можно и клещами). |
Сообщ.
#10
,
|
|
|
Цитата Akina @ Проще, чем разъёмы жать. Уговорил На выходных прокачаю тему и куплю "устройство" |
Сообщ.
#11
,
|
|
|
Цитата Марсианин @ есть розетки под RJ45 где витая пара закручивалась под винт, как в телефонных розетках под RJ12 Надёжность - нулевая. Я видел 4 принципиально различные конструкции. Не считая бредовых с соединением типа пружинных клеммников (впрочем, это единственный тип, стабильно работающий с кабелем-многожилкой) и вышеупомянутых винтовых. |
Сообщ.
#12
,
|
|
|
Марсианин
Это вообще розетка 6P4C. Она телефонная! И то, что туда 8P8C лезет, ничего не меняет. Эдак можно и до скрутки договориться. |
Сообщ.
#13
,
|
|
|
Цитата Марсианин @ Только при выполнении квалифицированным монтажником. Винт можно слегка недокрутить или наоборот перекрутить. В первом случае просто получится плохой контакт, вдобавок со временем окисляющийся. Во втором есть риск излишнего передавливания провода, его поломке, и опять же к потере контакта. Кроме того под такую закрутку провод надо разделывать. Это и время и, опять же требуется квалификация. Контакты, прорезающие изоляцию дают пусть не такой надёжный, но стабильный контакт, не требуя при этом от монтажника высокой квалификации.закрутка провода под винт априори надежней и качественней чем заделка кроссировочным ножом Квалификацию монтажника в этих работах можно с успехом заменить его аккуратностью. |
Сообщ.
#14
,
|
|
|
Ни разу не видел чтобы розетки под рж45 использовалось винтовое соединение для проводов. Такие вообще есть, или это фантсзии?
|
Сообщ.
#15
,
|
|
|