На главную Наши проекты:
Журнал   ·   Discuz!ML   ·   Wiki   ·   DRKB   ·   Помощь проекту
ПРАВИЛА FAQ Помощь Участники Календарь Избранное RSS
msm.ru
! ПРАВИЛА РАЗДЕЛА "Электроника и схемотехника"
В дополнение к основным ПРАВИЛАМ ФОРУМА :

1. Не забывайте указывать полное наименование, модель,марку, изготовителя и краткие характеристики оборудования.
2. Аргументируйте свое мнение - приводите развернутое высказывание или источник информации.
3. Запрещается обсуждать, размещать запросы и ссылки на схемы и оборудование
конфликтующие с законом или несущие явную потенциальную угрозу применения.
4. Не разрешается давать советы из разряда "Выкинь это старьё" и подобные.
5.Наглая реклама и самопиарщиана подлежит отстрелу сопровождаемому соответстующим наказанием
6.Запрещается создавать темы с просьбой выполнить какую-то работу за автора темы.
Форум является средством общения и общего поиска решения. Вашу работу за Вас никто выполнять не будет.
7.Запрещается создание тем, не относящиеся непосредственно к "Электронике и схемотехнике"
8.В этом разделе КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещен мат во всех его проявлениях, а также: Ругань, оскорбления, переход на
личности.

Если Вы увидели нарушение правил раздела или форума, не поленитесь сообщить об этом модератору.
Участники форума, нарушающие правила, будут наказываться, а вносящие вклад в развитие форума - награждаться (DigiMoney и прочими радостями).


Приятного вам общения! ;)
Страницы: (2) [1] 2  все  ( Перейти к последнему сообщению )  
> Эффективность компенсирующего устройства , Рассчитать основные параметры
    Пива всем!

    Вчера просидел весь вечер, и сегодня никак не соображу, в чём мой косяк...

    Дело такое: есть электроподстанция, снабжающая предприятие.
    Предприятие потребляет активную P и реактивную Q мощность.
    P=730 кВт
    Q=447 кВАр
    Соответственно полная мощность S=Корень(P2+Q2)
    S=Корень(7302+4472)=Корень(532900+199809)=856 кВА
    cosф=P/S=730/856=0,85

    Также требуестя выяснить активное R и индуктивное X сопротивления.
    Для начала найдем полное сопротивление Z:
    Z=U/I=U2/S=3802/856=169 мОм
    Далее
    R=Z*cosф=169*0,85=144 мОм
    X=Z*sin(arccos(cosф))=169*0.527=89 мОм

    И тут нам приспичило компенсировать реактивную мощность. Для этого устанавливается статический компенсатор (трехфазная конденсаторная батарея) мощностью Qk=-180 кВАр.
    Т.е. параллельно нагрузке предприятия подключается емкость.
    Активная потребляемая мощность не должна измениться, т.к. наша емкость идеальная и активным сопротивление не обладает.
    Реактивная мощность должна уменьшиться на Qk, т.е.:
    P=730 кВт
    Q=447-180=267 кВАр
    S=Корень(7302+2672)=Корень(532900+71289)=777 кВА
    cosф=P/S=730/777=0,94
    Z=U/I=U2/S=3802/777=186 мОм
    Далее
    R=Z*cosф=186*0,94=175 мОм
    А ведь активное сопротивление не должно было измениться... :wall:

    Прошу помощи.

    С уважением и надеждой.
      Цитата Lerik @
      Z=U/I=U2/S
      Странная формула. Первая часть верна, если U,I,Z - комплексные, а вторая часть - это из постоянного тока, к переменному в общем случае неприменимо
      Сообщение отредактировано: ANDLL -
        Блин, а как сопротивление найти?
        Если так:
        P=U*I*cosф => I=P/(U*cosф)=730/(380*0,85)=2,26 кА
        Z=U/I=380/2,26=168 мОм
        то та же фигня выходит. Чё, опять где-то от комплекса к модулю неправомерно перешел?

        Кто помнит курсы тоэ, как вычислить активное и индуктивное сопротивления?
          Цитата Lerik @
          Активная потребляемая мощность не должна измениться, т.к. наша емкость идеальная и активным сопротивление не обладает

          Это вопрос. Активное сопротивление не изменится, но от подключения конденсатора - изменится ток..
            Цитата Lerik @
            Кто помнит курсы тоэ, как вычислить активное и индуктивное сопротивления?
            Для конденсатора - всё-таки реактивное сопротивление : Электрический конденсатор - Википедия
              Уменьшится ток, пропорционально ему увеличится cosф. Произведение должно остаться тем же.
              P=U*Iд.к.*cosфд.к.=U*Iп.к.*cosфп.к.
              дк - до компенсации.
              пк - после компенсации.

              Добавлено
              Bladerunner, реактивное - это общий термин. Он подразделяется на индуктивное и емкостное.
              После установки компенсатора, индуктивное сопротивление всё равно будет преобладать над емкостным, потому и сказал про индуктивное.
                Цитата Lerik @
                в чём мой косяк...

                Вот это утверждение ошибочно:
                Цитата Lerik @
                Активная потребляемая мощность не должна измениться

                Неизменной останется полная потребляемая мощность, т.е. гипотенуза треугольника образованного векторами активной и реактивной мощностей. ты уменьшаешь один из катетов - соответственно увеличивается второй.
                Цитата Lerik @
                Кто помнит курсы тоэ, как вычислить активное и индуктивное сопротивления?


                R=Z*Cos(ф)
                X=Z*Sin(ф)
                  Цитата SomeOtherOne @
                  ты уменьшаешь один из катетов - соответственно увеличивается второй.
                  Катет по иксу - активная мощность. Катет по игреку - реактивная мощность. Я уменьшаю реактивную мощность. Почему это у меня должна увеличиться активная?
                  Нет, ну я понимаю, что в реале она немного увеличится за счет потерь активной мощности на компенсаторе, но я беру вариант, где
                  Цитата Lerik @
                  наша емкость идеальная и активным сопротивление не обладает


                  Седня отсканирую график из учебника А.Федорова. Завтра покажу. :yes:
                    Цитата Lerik @
                    Почему это у меня должна увеличиться активная?

                    Потому что гипотенуза остается постоянной :)
                      Цитата Lerik @
                      А ведь активное сопротивление не должно было измениться... :wall:

                      Прошу помощи.

                      Давно я сдавал ТОЭ.... поэтому могу ошибаться.

                      Похоже, ты сам все уже расчитал.
                      Осталось немного.

                      R = (U*U)/P. Это модули. И для активного и для реактивного.

                      R[реактивное] = U*U/Q[реактивное]

                      Когда
                      Цитата

                      Q=447 кВАр

                      это значит, что реактивное сопротивление
                      Rr = (U*U)/Q, а эквивалентная индуктивность L = Rr/w = Rr/(2*pi*F).
                      Где F = 50 [Гц]

                      Если
                      Цитата

                      Qk=-180 кВАр

                      То можно расчитать емкость как:
                      Rrc = (U*U)/Qk, C = 1/(2*pi*F*Rrc).

                      Активное сопротивление неизменно.
                      Ra = U*U/P, где P=730 кВт
                      Сообщение отредактировано: ЫукпШ -
                        Цитата Lerik @
                        Активная потребляемая мощность не должна измениться, т.к. наша емкость идеальная и активным сопротивление не обладает
                        Когда ты включаешь конденсатор, через него начинает течь ток(с некоторой постоянной комплексной амплитудой), согласен? Соответсвенно, ток через нагрузку то же изменится. Если меняется ток то меняется и активная мощность. Короче, мощность может изменится, несмотря на то, что активное сопротивление не меняется.
                        ЫукпШ
                        Мощность переменного тока не вычисляется формулой u*u/r. Все эти формулы неверны, так как не верна первая формула
                          Цитата ANDLL @
                          Когда ты включаешь конденсатор, через него начинает течь ток(с некоторой постоянной комплексной амплитудой), согласен?

                          Согласен. с некоторой амплитудой и с некоторым сдвигом по фазе. Однозначно.
                          Цитата

                          Соответсвенно, ток через нагрузку то же изменится.

                          Не согласен. С какой стати ? Изменится реактивная мощность - да.
                          И реактивная составляющая тока от источника. Однозначно.
                          Ток через активную нагрузку не изменится.
                          Цитата

                          Мощность переменного тока не вычисляется формулой u*u/r.

                          Формулы можно подсмотреть наприер тут.
                          Яндекс это находит мгновенно.
                          :rolleyes:
                          Сообщение отредактировано: ЫукпШ -
                            Вот обещанный скан из учебника А.Федорова:
                            Активная мощность не меняется.
                            Прикреплённая картинка
                            Прикреплённая картинка
                              Цитата ЫукпШ @
                              Формулы можно подсмотреть наприер тут.
                              Яндекс это находит мгновенно.
                              Да, знакомые крючочки... Эх, как давно всё это было! :D
                              ANDLL, смотрим четвертый раздел ЫукпШ'иного файлика.
                              Цитата
                              4. РАСЧЕТ ЦЕПЕЙ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА
                              подтверждает, что активная мощность не должна измениться.

                              ЫукпШ, чё-то я там не нашел формул
                              R=U2/P
                              X=U2/Q

                              Их точно можно применять?

                              По ним получаю:

                              до компенсации
                              R=U2/P=3802/730 = 198 мОм
                              X=U2/Q=3802/447 = 323 мОм

                              После компенсации
                              R=U2/P=3802/730 = 198 мОм (без изменений)
                              X=U2/Q=3802/267 = 541 мОм (сопротивление увеличилось, по логике - правильно)

                              Далее смотрим на 259 стр. учебника:
                              Прикреплённая картинка
                              Прикреплённая картинка
                                По формуле 11-4 вычисляю потери активной мощности:
                                до компенсации
                                dP=(P2/U2)*R+(Q2/U2)*R=(7302/3802)*198+(4472/3802)*198=730+274;
                                dPa=730 кВт
                                dPр=274 кВт

                                после компенсации
                                dP=(P2/U2)*R+(Q2/U2)*R=(7302/3802)*198+(2672/3802)*198=730+98;
                                dPa=730 кВт
                                dPр=98 кВт

                                Таким образом установкой компенсатора мы экономим на потерях активной мощности вызванными протеканием реактивной мощности Q. А именно 274-98=176 кВт.

                                Правильно? Далее я могу уже переводить экономию в рубли и считать эффективность. Всё правильно?

                                Но еще есть "дополнительные потери напряжения" (см. стр. 295-296, формула 11-5). Что с ними делать? На что они влияют?
                                Прикреплённая картинка
                                Прикреплённая картинка
                                0 пользователей читают эту тему (0 гостей и 0 скрытых пользователей)
                                0 пользователей:


                                Рейтинг@Mail.ru
                                [ Script execution time: 0,0790 ]   [ 15 queries used ]   [ Generated: 25.04.24, 16:27 GMT ]