Здравствуйте господа программисты!
У нас на месторождении все резервуары контролируются при помощи датчиков ГАММА-8М и ГАММА-7. Подключению к компьютеру идет через токовый выход. Если ктото работал с такими котнроллерами. То просьба дайте знать. А проблема вот в чем. На контроллере с зади есть порт для сопряжения с компьютером. Там указанны ниже следующие характеристики контактов. 6- C1+; 7- C1-; 2- C2+; 1- C2-; ----------------------------- RS-485 5- DATA+; 4- DATA-; 9- GND. Объясните что значит обозначение всех этих контактов. Насколько я понял что к контроллеру можно прицекпиться по RS-485 и еще по какомуто. И Еще вопрос что такое RS-485 |
![]() |
Сообщ.
#2
,
|
|
Сообщ.
#3
,
|
|
|
Цитата aster_x @ Объясните что значит обозначение всех этих контактов Цитата aster_x @ Судя по всему это пары проводов "токовой петли". Одна на вход, другая - на выход. 6- C1+; 7- C1-; 2- C2+; 1- C2-; |
Сообщ.
#4
,
|
|
|
Цитата trainer @ Судя по всему это пары проводов "токовой петли". Одна на вход, другая - на выход. То есть это не логический "канал передачи", а аналоговый. Или я не правильно понял трактовку понятия "токовая петля"? Ведь как не как порт впервую очередь предназначен для сопряжения с компьютером. Или по каналу RS-485 производиться передача логического-импульсного потока(для компов). А по каналам 6- C1+; 7- C1-; 2- C2+; 1- C2-; производиться сопряжение с некоторыми совместимыми устройствами. Или я что то, не так понимаю. |
Сообщ.
#5
,
|
|
|
Цитата aster_x, 18.07.2006, 14:55:53, 1182159 То есть это не логический "канал передачи", а аналоговый. Или я не правильно понял трактовку понятия "токовая петля"? RTFM! Токовая петля - это способ организации интерфейса, когда сигнал определяется не потенциалом, а током. удобно для установки оптронной развязки. |
Сообщ.
#6
,
|
|
|
Значит порт может работать в нескольких вариантах. Перепаял разъем и дерзай.
Или Как... |
Сообщ.
#7
,
|
|
|
Цитата aster_x, 18.07.2006, 17:43:27, 1182478 Значит порт может работать в нескольких вариантах. Перепаял разъем и дерзай. Или Как... ИЛИ КАК. Берёшь мануал от своей железки, читаешь, что у ней за порты... Там наверняка всё что нужно написано... |
Сообщ.
#8
,
|
|
|
Там кажеться, написанно только, подключил к компу и контролируй резервуары.
А "технически" развернутой документации там нет. Тогда может через 6- C1+; 7- C1-; 2- C2+; 1- C2-; можно сопрегать с другими совместимыми устройствами. И еще поясните, что значит передать сигнал током. Так как по закону Ома нет Напряжения неть и тока. Что то, я запутался. |
![]() |
Сообщ.
#9
,
|
|
aster_x
Цитата закону Ома нет Напряжения неть и тока. При неизменном напряжении меняя сопротивление меняется ток. |
Сообщ.
#10
,
|
|
|
Цитата DimA3 @ При неизменном напряжении меняя сопротивление меняется ток. С этим я абсолютно согласен. Значит, там есть постоянное напряжение. А электроника все время меняет выходное сопротивление что способствует изменению тока. А прибор приемник(совместимый контроллер) берет и уже через АЦП разжовует сигнал и загоняет в цифру. |
Сообщ.
#11
,
|
|
|
Цитата aster_x @ Есть две разновидности токовой петли - цифровая и аналоговая.Значит, там есть постоянное напряжение. А электроника все время меняет выходное сопротивление что способствует изменению тока. А прибор приемник(совместимый контроллер) берет и уже через АЦП разжовует сигнал и загоняет в цифру. Аналоговая используется для подключения аналоговых приборов(термо-, фото- и пр. датчики) По поводу цифровой токовой петли. Со времен СССР она называется "интерфейс ИРПС". У TTL уровни лог.0 и 1 передаются напряжением менее и более 2.4 В соответственно. В токовой петле лог.0 и 1 передаются не напряжением, а током. Например, для 20-мА токовой петли значение лог.0 - ток менее 10 мА, лог.1 - более 10 мА. ЕМНИП. Для сопряжения с компьютером используется цифровая токовая петля. |
Сообщ.
#12
,
|
|
|
Так значит он может использовать токовые петли. И предопределенный интерфейс RS-485 независимо друг от друга. Или он использует их совместно. Или паралельно?
|
Сообщ.
#13
,
|
|
|
Цитата aster_x @ Это зависит от его устройства.Так значит он может использовать токовые петли. И предопределенный интерфейс RS-485 независимо друг от друга. Или он использует их совместно. Или паралельно? Хотя смысл твоих вопросов мне не до конца понятен. Ясно, что у него, вероятно, физически присутствуют два интерфейса. Почему вероятно? Потому, что наличие разъема еще не гарантирует наличия соответствующих электрических цепей. А вот то, может ли он их использовать одновременно и асинхронно - это нельзя выяснить из самого факта наличия таких разъемов. Добавлено Кстати, можно почитать руководство по эксплуатации к ним: http://www.albatros.ru/ViewGood16.html http://www.albatros.ru/ViewGood17.html |
Сообщ.
#14
,
|
|
|
Цитата aster_x, 19.07.2006, 4:28:42, 1182907 Запроси у производителя?А "технически" развернутой документации там нет. Цитата aster_x, 19.07.2006, 4:28:42, 1182907 Угу. Только должно быть и КАК подключить. Наверняка.Там кажеться, написанно только, подключил к компу и контролируй резервуары. Цитата aster_x, 19.07.2006, 4:28:42, 1182907 "Обычный" интерфейс - либо 0/5В (ТТЛ-логика, ЛПТ порт), либо +-12В (RS232). Информация передаётся ПОТЕНЦИАЛОМ (напряжением). Входные токи весьма малы. Преимущество - проще и дешевле, чем ТП. Недостатки - линия несимметрична и потому подвержена влиянию наводок; из-за малых входных токов велика чувствительность к помехам.И еще поясните, что значит передать сигнал током. Так как по закону Ома нет Напряжения неть и тока. Токовая петля (передача данных ТОКОМ) - это +-15 мА. Причём, фактически независимо от напряжения. Интерфейс обеспечивает именно ТОК. Фишка в том, что на входе линии токовой петли стоит светодиод оптрона, которому нужны именно эти 15 мА, чтобы сработать. Наводки в проводах для интерфейса "токовая петля" практически не страшны, т.к. во первых, это симметричная линия, а во вторых - наводки не в состоянии создать ТОК нужной для срабатываания величины. |
Сообщ.
#15
,
|
|
|
Цитата Змей(Чёрный) @ RS-485 работает с симметричным сигналом "Обычный" интерфейс - либо 0/5В (ТТЛ-логика, ЛПТ порт), либо +-12В (RS232). Информация передаётся ПОТЕНЦИАЛОМ (напряжением). Входные токи весьма малы. Преимущество - проще и дешевле, чем ТП. Недостатки - линия несимметрична и потому подвержена влиянию наводок; из-за малых входных токов велика чувствительность к помехам. ![]() Вообще, это стандартный интерфейс для промышленной электроники. В принципе, его практически напрямую можно подключить к RS-232. Если, конечно на RS-485 работает только одно устройство. |