На главную Наши проекты:
Журнал   ·   Discuz!ML   ·   Wiki   ·   DRKB   ·   Помощь проекту
ПРАВИЛА FAQ Помощь Участники Календарь Избранное RSS
msm.ru
! ПРАВИЛА РАЗДЕЛА "Электроника и схемотехника"
В дополнение к основным ПРАВИЛАМ ФОРУМА :

1. Не забывайте указывать полное наименование, модель,марку, изготовителя и краткие характеристики оборудования.
2. Аргументируйте свое мнение - приводите развернутое высказывание или источник информации.
3. Запрещается обсуждать, размещать запросы и ссылки на схемы и оборудование
конфликтующие с законом или несущие явную потенциальную угрозу применения.
4. Не разрешается давать советы из разряда "Выкинь это старьё" и подобные.
5.Наглая реклама и самопиарщиана подлежит отстрелу сопровождаемому соответстующим наказанием
6.Запрещается создавать темы с просьбой выполнить какую-то работу за автора темы.
Форум является средством общения и общего поиска решения. Вашу работу за Вас никто выполнять не будет.
7.Запрещается создание тем, не относящиеся непосредственно к "Электронике и схемотехнике"
8.В этом разделе КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещен мат во всех его проявлениях, а также: Ругань, оскорбления, переход на
личности.

Если Вы увидели нарушение правил раздела или форума, не поленитесь сообщить об этом модератору.
Участники форума, нарушающие правила, будут наказываться, а вносящие вклад в развитие форума - награждаться (DigiMoney и прочими радостями).


Приятного вам общения! ;)
  
> Ошибки в схеме генератора сигнала? , Подключение его к заземленным устройствам.
    Не говорите про отсутствие развязки: знаю.

    [img]https://cloud.mail.ru/public/3E28/57G3qWEYQ[/img]

    Если минус низковольтной части схемы соединить с GND розетки - то если пользователь перепутает фазу, получится КЗ "фаза->GND_розетки".

    Пусть устройство не заземляется - и прекрасно при этом на практике работает. Но что произойдет, когда выходы схемы будут подключены к GND и AI0 платы аналогового ввода? Не выйдет ли такого, что пользователь путает фазу - и возникнет КЗ "фаза->минус_устройства->GND_платы->GND_ПК->GND_розетки?

    Если да - то какую систему защиты придумать, чтобы пользователь не путал фазу - и при неправильном подключении устройство тупо не работало?

    Добавлено
    https://cloud.mail.ru/public/3E28/57G3qWEYQ
      Цитата Сергей85 @
      Если да - то какую систему защиты придумать, чтобы пользователь не путал фазу - и при неправильном подключении устройство тупо не работало?

      Уже придумана называется ПУЭ - правила эксплуатации электроустановок.

      Цитата Сергей85 @
      Если минус низковольтной части схемы соединить с GND розетки - то если пользователь перепутает фазу, получится КЗ "фаза->GND_розетки".

      Перепутать фазу невозможно, так как она у вас одна. Если вы соедините фазу и нейтраль то у вас будет КЗ и в щитке сработает автомат от перегрева.

      Цитата Сергей85 @
      Если минус низковольтной части схемы соединить с GND розетки

      Будет ток утечки.

      Прочитать что такое заземление. В частности для чего нужно защитное заземление.
      https://yadi.sk/i/PropycoQp6see
      Так же разобраться с тем что такое КЗ.
        Цитата
        Если да - то какую систему защиты придумать

        Потратиться на маленький сетевой трансик 3х3х3см(или выколупать его из китайской техники).
          Да, это решение. Но не просто транс добавить в схему - а вообще исключить всю схему, оставив 1 транс 220->4 или 220->6.
            Цитата Сергей85 @
            Если да - то какую систему защиты придумать, чтобы пользователь не путал фазу - и при неправильном подключении устройство тупо не работало?
            Неправильный подход. Устройство не должно зависеть от того, по какому проводу приходит фаза, а какой является нейтралью.