На главную Наши проекты:
Журнал   ·   Discuz!ML   ·   Wiki   ·   DRKB   ·   Помощь проекту
ПРАВИЛА FAQ Помощь Участники Календарь Избранное RSS
msm.ru
! ПРАВИЛА РАЗДЕЛА "Электроника и схемотехника"
В дополнение к основным ПРАВИЛАМ ФОРУМА :

1. Не забывайте указывать полное наименование, модель,марку, изготовителя и краткие характеристики оборудования.
2. Аргументируйте свое мнение - приводите развернутое высказывание или источник информации.
3. Запрещается обсуждать, размещать запросы и ссылки на схемы и оборудование
конфликтующие с законом или несущие явную потенциальную угрозу применения.
4. Не разрешается давать советы из разряда "Выкинь это старьё" и подобные.
5.Наглая реклама и самопиарщиана подлежит отстрелу сопровождаемому соответстующим наказанием
6.Запрещается создавать темы с просьбой выполнить какую-то работу за автора темы.
Форум является средством общения и общего поиска решения. Вашу работу за Вас никто выполнять не будет.
7.Запрещается создание тем, не относящиеся непосредственно к "Электронике и схемотехнике"
8.В этом разделе КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещен мат во всех его проявлениях, а также: Ругань, оскорбления, переход на
личности.

Если Вы увидели нарушение правил раздела или форума, не поленитесь сообщить об этом модератору.
Участники форума, нарушающие правила, будут наказываться, а вносящие вклад в развитие форума - награждаться (DigiMoney и прочими радостями).


Приятного вам общения! ;)
  
> Оценить внешнее состояние этажного щитка. , Многоквартирный, 9-этажка 67 года.
    Полноразмерное фото по ссылке мейл-ру даю.

    https://cloud.mail.ru/public/5CKr/4j83qazog

    Например, провода горчичного цвета - горелые, или это пыль просто?
      Хотел написать "любое фото любого щитка - заведомо ппц, даже фото смотреть не надо", но в целом все выглядит более-менее.
      ИЭКовские автоматы только поменять на нормальные, они не способны работать по определению :)

      Я, правда, не вижу разводку земли, видимо в кадр не попала.
      Сообщение отредактировано: Kosha -
        Сергей85
        Это советские провода. Они изначально с завода такие.

        По ним так просто не определишь обгорели они или нет. Пока не вынешь из зажима. Если там почернение изоляции и самих проводов, то обгорелые если нет то норм.